广大农村低压配电电力网大多数采用TT系统,城镇电力用户宜采用TN-C系统,对安全有特殊要求的IT系统,同一低压电力网中不应釆用两种保护接地方式。
①TT系统;目前国家电网的10Kv/0.4Kv变压器低压侧的中心点直接接地,供电系统内所有的受电设备的外露可以导电部分用保护接地线(PEE)接到电气上与电力系统的接地点无直接关联的接地上。详细见下图的TT系统的示意图。
②TN-C系统;TN系列中又分为TN一S系统、TN一C系统和TN一C一S三种系统。
变压器低压侧中心点直接接地,整个系统的中心点(N)与保护接地线(PE)是二合一的,系统内所以受电设备的外露可以导电部分分别用保护接地线(PE)与保护中心线(PEN)相连接,详细见最后面的TN-C系统的示意图。值得注意的是TN-C系统主要适用于三相负载基本平衡的工业企业和建筑行业,在一般住宅和其他民用建筑内,不应该采用TN-C系统。
③IT系统;变压器的低压侧中心点不接地或经过高阻抗接地,系统内所用受电设备的外露可以导电部分用保护接地(PEE)单独的接至接地极上,详细见最后面的IT系统的示意图。
TT系统、TN系统、lT系统有什么区别?
TT系统、TN系统、lT系统有什么区别?
TT系统、TN系统、lT系统有什么区别?
三种系统之间的区别
TT系统跟TN系统的区别:前者电气设备外壳直接,后者的电气设备外壳与系统接地中性线相连接。
TT系统跟IT系统的区别:前者的电源变压器中性线接地,后者的电源变压器中性线不接地。
TN系统跟IT系统的区别:前者的电源变压器中性线接地,而且电气设备外壳跟系统接地中性线相连接。后者的电源变压器中性线不接地,而且电气设备外壳直接接地。