十下五,百上二,二五三五四三界, 柒零玖五两倍半,铜线升级算。 穿管温度八九折,裸线加一半。 对于1.5、2.5、4、6、10mm²的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm²的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm²的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm² 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm²的导线可将其截面积数乘以2倍。 解释:10 mm²以下的铝线截面乘以5,要是铜线呢,就升一档,如2.5 mm²的铜线就按4 mm²计算。一百以上的都乘以2,二十五以下的乘以4,三十五以上的乘以3,70和95乘以2.5。 |