发表于 2015-12-2 09:38:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示为电动机星三角Y-△远距离操作降压启动自动控制电路接线图。这种电路电路在设计上增加了一个中间继电器时间继电器,可以防止大容量电动机在星三角Y-△转换过程中,由于转换时间短,电弧不能完全熄灭而造成的相间短路。它适用于55kW以上三角形连接的电动机。
中间继电器与时间继电器延时转换星三角降压启动电路图
中间、时间继电器延时转换Y-△星三角降压启动

当合上开关Q,时间继电器KT1得电动作,为起动做好准备。按下起动按钮SB2,接触器KM1、时间继电器KT2、接触器KM3同时得电并吸合,KM1的常开触点闭合并自锁,电动机作Y形起动。当KT2延时到规定时间,电动机转速也接近稳定时,时间继电器KT2的延时断开常闭触点断开,KM3断电并释放,同时KT2的延时闭合常开触点闭合,使中间继电器KA得电动作,其常闭触点断开使KT1断电释放,同时KA的常开触点闭合。当KT1断电,到达延时时间(0.5~1s)后,其延时闭合常闭触点闭合,KM2才得电动作,电动机转换为三角形连接运转。时间继电器的动作时间可根据电动机的容量及起动负载大小来进行调整。