[求助帖] 交流接触器吸合不分离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-10 09:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:交流接触器吸合不分离
绝大部分故障是:在启动时有一个接点的动静接点间,有空隙,没有接触,另外两对接触好,形成两相运转,在接点空隙产生电弧,使接点熔化粘住.
少部分是接触器。
电磁铁拍合面损坏,或不清洁.
电磁铁上面的短路环断了也会发生这事.
  1、用的接触器太小,超负荷,所以触头溶化、粘连了;2、质量差,触头的合金不好。
  由于现在几乎舍不得使用纯银的触头了,所以购买时要大一些的规格。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-10 20:30:45 | 只看该作者
铁芯上面有粘性的物质也会出现这种情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-10 20:30:48 | 只看该作者
要买施耐德就好了因为施耐德都是纯银做的,不会熔化,使用次数高



回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-14 12:48:11 来自手机 | 只看该作者
除了控制回路断不开,就是接触器本身故障咯!我曾经遇到接触器底壳破裂回位弹簧无处借力跳不开,螺丝掉进动触点间隙里也跳不开的故障。