交流接触器如何选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-10 07:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要选用正规厂家的品牌,这样才能保证设计参数的准确性,然后根据实际负载确定接触器的大小,一般情况下选用的接触器要比实际工作电流大25%,保证设备启动时电流过大。交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适
55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可
而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流
55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。  接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:
  (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
  (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
  (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
  (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
  (5) 根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
  (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
  接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。
  (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-10 08:36:22 | 只看该作者
讲解的比较细致,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-10 08:49:53 | 只看该作者
楼主真细心,。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-10-10 20:14:15 | 只看该作者
资料很好,感谢分享                          

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-8 10:49

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表