电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10826|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

怎样判断时间继电器的好坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-10 17:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试时间继电器的好坏的方法:
时间继电器的好坏可以用万用表来测量。具体做法如下:
首先设置好时间继电器动作时间,通上电,观察时间继电器是否在设定时间内有动作,如果没有就是坏的(一般会听到继电器吸合,或者断开的声音),用万用表交流电压档测量时间继电器输出端,看是否有电压输出(如果设定时间是吸合,在设定时间内,时间继电器输出端应该有电压输出,如果设定时间是断开,时间继电器输出端应该没有电压输出)如果时间继电器还有其它辅助触点,还要用万用表电阻档测量其触点是否接通或断开,来判断时间继电器的好坏。时间继电器是在电路中按时间推移而进行控制输出的器件,当它的感测部分接受输入信号以后需经过一定的时间(通电或断电)延时后,其执行机构才会动作,并输出信号用以操纵控制回路!
照此推断,延时继电器在通电或者断电后应有动作产生(计时机构开始工作),但是并不是“延时触点”立即吸合或者断开,而是在设置时间到达以后,才立即吸合或断开“延时触点”。要是延时继电器达不到这一执行标准,就应视其已经损坏!
时间继电器(time relay)是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-10 20:41:19 | 只看该作者
不错的资料分享

回复 支持 反对

使用道具 举报