交流接触器的常开常闭触点
交流接触器有主触点和辅助触点,上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。
  对于交流接触器的触头系统而言,所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电时触头的状态。二者是联动的,当线圈通电时,常闭触头先断开,常开触头后闭合;线圈断电时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。在接触器线圈没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。
也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;
常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。
万用表两个测试棒分别接 11-12 ,或13—14,类推。 交流接触器的常开常闭触点
  常开是接触器线圈在没有得电时,接触器处于自然状态下辅助触点没有导通的触点,通常用NO表示,常开的开是断开,常闭则是自然状态下辅助触点处于导通状态的触点,通常用NC表示,常闭的闭是接通。
       主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路。
       一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。
      常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。