交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。
①按主触点极数分 可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。
②按灭弧介质分 可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。
③按有无触点分 可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。
接触器的种类繁多.有多种不同的分类方法:
(1)按操作方式分.有电磁接触器、气动接触器和液压接触器。
(2)按接触器主触头控制电流种类分有交流接触器和直流接触器。
(3)按灭弧介质分,有空气式接触器、油浸式接触器和真空接触器。
(4)按有无触头分.有有触头式接触器和无触头式接触器。
(5)按主触头的极数,还可以分为单极、双极、二极、四极和五极等。
其中,目前应用最广泛的是空气电磁式交流接触器和空气电磁式直流接触器习惯上。简称为交流接触器和直流接触器口常用的交流接触器的型号有CJ20,CJ40和B系列等系列的产品,常用的直流接触器的型号有CZ0、CZ18等系列产品。