1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的70%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下:  1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
  2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
  3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
  4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
  5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-8 10:16:15 | 只看该作者
多多学习呀,学海无涯啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-8 10:17:19 | 只看该作者
为什么没有人来看尼,太冷清了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-8 10:19:28 | 只看该作者
现场发现电容柜,启动后声音很大。仔细听,发现是交流接触器发生的。是不是内部磁粉过多,还是没有完全吸合导致的