现场改造,从plc上传的程序,硬件组态稍微修改了下之后下载下去,结果报错了。
分析原因:
上传的站点信息不全。
下图左边为原来的程序,右边为上传的程序,可以看到,上传的程序有几个问号。
找到原来的PLC程序,重新复制此站点,下载,正常了。
注意复制的时候先把原来的站点删除,同时注意DP地址和模块的输入输出没有变化。