高压配电房开关柜上电压电流显示不正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-14 14:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2路供电分2段 进出线柜装上了天溯NTS-611微机控制仪 1段进出线柜电压A相一直显示为0   其余正常 出线柜其中一路柜电流A一直显示为0 但进线柜显示正常  低压端正常 请高手赐教!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-3-15 21:11:06 来自手机 | 只看该作者
我没有搞高压配电,但是知道电压互感器的二次回路是必须加装熔断器的。没有电压指示,不是二次断路就是电压表坏了。任何高压操作必须上报请示,制定操作票,按照规程来测量,维修

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:25:13 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-14 15:07
根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧!
最好看图检查分析排除

我这要听领导安排!都没安排  这应该不影响正常使用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-3-22 19:46:41 | 只看该作者
佳多元人力资源 发表于 2014-3-22 12:06
触点接触不良引起的长时间因未清洁尘埃落定现象!

大哥 俺文化低  请告诉我这对电气的影响或者会产生的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-14 14:36:30 | 只看该作者
检查下回路保险是否都正常!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:54:14 | 只看该作者
请说具体点

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:01:07 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-14 14:36
检查下回路保险是否都正常!

请说具体点

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-14 15:07:00 | 只看该作者
根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧!
最好看图检查分析排除

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:33:51 | 只看该作者

你指的是互感器的二次回路吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:30:48 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-14 15:07
根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧!
最好看图检查分析排除

假如是熔断器故障 还能正常工作吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-3-14 21:56:28 | 只看该作者
看看互感器是不是被雷劈了...:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:22:48 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-3-15 21:11
我没有搞高压配电,但是知道电压互感器的二次回路是必须加装熔断器的。没有电压指示,不是二次断路就是电压 ...

那电流显示0呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:43:43 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-3-15 21:11
我没有搞高压配电,但是知道电压互感器的二次回路是必须加装熔断器的。没有电压指示,不是二次断路就是电压 ...

接触不好有可能吗

回复 支持 反对