高压配电房开关柜上电压电流显示不正常

[复制链接]
13#
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:44:22 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-3-15 21:11
我没有搞高压配电,但是知道电压互感器的二次回路是必须加装熔断器的。没有电压指示,不是二次断路就是电压 ...

接触不好有可能吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:46:13 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-14 15:07
根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧!
最好看图检查分析排除

接触不好有可能吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:47:28 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-14 15:07
根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧!
最好看图检查分析排除

接触不好有可能吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:45:15 | 只看该作者
fswyi 发表于 2014-3-16 14:46
接触不好有可能吗

请高手们多多指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-3-22 12:06:43 来自手机 | 只看该作者
触点接触不良引起的长时间因未清洁尘埃落定现象!

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2014-3-22 19:46:41 | 只看该作者
佳多元人力资源 发表于 2014-3-22 12:06
触点接触不良引起的长时间因未清洁尘埃落定现象!

大哥 俺文化低  请告诉我这对电气的影响或者会产生的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-3-23 11:29:55 | 只看该作者
每个工控场地专业电工都陪有手柄除尘器你可做除尘处理?