常用的AI、AO、DI、DO信号能不能共用一根电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-28 16:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的AI、AO、DI、DO信号能不能共用一根电缆?
答:AI、AO是4-20mADC信号,采用24VDC供电;DI、DO可能采用24VDC供电,也可能采用220VAC供电。根据同一电压等级,或者同一信号性质可以共用电缆的概念,AI、AO采用24VDC电源的DI、DO都属于同一类电压等级,互相几乎没有干扰或干扰很小,不会影响信号质量,是可以采用同一根多芯电缆的,但采用220VAC的DI、DO不应跟上述信号采用同一根电缆。
注意:信号干扰只与电压等级和频率特性有关,与接点的位置和卡件种类DI或DO无关。例如:采用24VDC电源的DI、DO可以共用一根电缆;采用220VAC电源的DI、DO可以共用一根电缆,否则不可。