电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1782|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

仪表信号采用同一根电缆有什么具体规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-28 16:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表信号采用同一根电缆有什么具体规定?
答:总的来说:不同电压等级及频率特性的信号不应共用一根电缆;本安系统的配线与非本安系统的配线应分开,当然不能共用一根电缆;现场总线和通信电缆要单独敷设。
仪表信号电缆不能与交流供配电电缆共用一根电缆。

SH/T3019-2016:
7.1.7 不同电压等级及频率特性的信号,不应共用一根电缆及同一个接线箱。
7.1.8 本案系统的配线应与非本案系统配线分开;本安系统配线外护套管颜色应为蓝色。
7.1.9 现场总线和通讯电缆宜单独敷设;当不能单独敷设时应加隔板隔离。

HG/T20512-2014:
8.1.7 不同电平的信号,不应共用一根多芯电缆和接线箱。
8.1.8 本安和非本安的信号,不应共用同一多芯电缆和同一接线箱。