modbus分站掉线故障诊断

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-5 09:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2018年做了两个S7-400配置的项目,系统里用了六七台ABB ACS510和八九台施耐德 ATV 310H 的施耐德变频器。为了采集变频器的信息和给出运行频率又额外加配了HELLOW LINK 的Profinet转Modbus网关。这个网关用起来确实方便,避开了令人脑袋疼的轮询。如果用轮询硬做的话做的不好轮到哪里卡壳或轮到沟里去了都不知道。用网关就方便多了,常规的数据参数填填,其它复杂的事情就就交由网关自己去搞定了,只要分清0,1,3,4,功能码都不用去研究的太清。好比是用专业摄拍和智能手机一样,智能手机越来越人性化后人人都是导演兼摄影师,连看不通透modbus通讯协议的我都整上它了。
       当时调试和在那边后续保驾护航的时候也有近小半年变频器的采集信号还是比较稳定的,个别站难得出现次把通讯故障,只要复位一下变频器或变频器重新上一下电就能恢复正常。所以没特意去深究。但两年后一个现场操作员打电话给我说施耐德变频器是频繁出现通讯故障,都有点影响系统运行了,另一个现场也有类似反馈,但程度要轻很多。部门领导和我根据现场情况及其他项目的情况暂定用ODOT类似网关替换掉原来的HELLOW LINK。于是让业主备了个ODOT。待我到了现场鉴于两款网关数据结构差异很大,换网关再改程序也很费劲。于似乎排查一下线路是否在别处有突破。加强接地,看到小施耐德变频器都是挤在一起,所以那段MODBUS线都是用RJ45网线汇聚到接线端子事实上成了星型链接,像ABB功率大一个盘柜一台变频器不用刻意处理就是链型连接。如果通讯正常我不会从链型或星型上深究,通讯异常后这块地方就格外扎心。反正死马当作活马医,虽然挨的近我还是特意将支路搞的尽量短,小变频器之间硬接入两米左右长的485干线。改进完后,通讯稳定性有很明显的改善。观察了两天没出幺蛾子,顺带势主动去把另一个工地的这种星型布线也改了。后来两个现场的人员打电话咨询我其他事情时我还特意问一下他们原来作怪的变频器还坚挺否,很欣慰,回答都是依旧坚挺。
       通讯的事就这么奇怪,两米的线,阻值干脆就可以忽略不计,改进一下就消停,不改就幺蛾子不断,就那么说不清这么奇妙。以致于我现在给柜内紧挨的modbus单元配通讯线都要保证干线有两米以上,支线越短越好。在旁人看起来不可理解,就像脱裤子放屁多此一举。这时联想到MODBUS集线器是不是就是为子站只能星型布局的场合应运而生的呢?