西门子S7-1500H冗余plc通过同步光纤连接后会自动确定主备关系,通过PLC上的DISPLAY显示面板可查看主备状态,如下图所示:P表示Primary,为主PLC,B表示Backup,为备PLC
①:本PLC为主PLC
②:冗余伙伴PLC为备PLC
下载时只能下载主PLC,备PLC只有在启动时将组态和程序从主PLC同步到备PLC。如图所示下载窗口中选择备PLC时,不能选择“下载”按钮:
下载窗口中选择主PLC时,可选择“下载”按钮进行下载
注意:当冗余PLC系统处于冗余模式下不能执行下载。
冗余PLC第一次下载时,因为出厂无IP地址,在下载窗口不显示PLC的主备关系,只显示MAC地址,此时要根据冗余PLC上的DISPLAY面板查看主备关系,找到主PLC对应的MAC地址,下载时再根据MAC地址选择正确的主PLC执行下载,如果选择备PLC下载博途会显示”所选CPU不是基本CPU。该操作无法执行。”:
最后为与ET200SP 建立PROFINET通信,需要为IM155-6分配设备名称,操作如下:
网络视图中选择ET200SP,点击鼠标右键,在菜单中选择“分配设备名称”
① :选择组态的设备
② :选择连接ET200SP所在网络的网卡
③ :点击“更新列表”搜索设备
④ :选择搜索到的所要分配设备名称的ET200SP
⑤ :点击“分配列表”执行设备名称分配
分配成功后显示状态如图:IO控制器将自动为ET200SP分配组态的IP地址