干式变压器必须安装减震器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-11 08:56:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
干式变压器必须安装减震器吗?
♥干式电力变压器的安装标准中没有明确规定一定要安装减震器。不过供电公司他们安装的厢式变压器房里面都安装有减震器。一些大型企业中的干式电力变压器房也都安装有减震器。
其实,没有长期在干式电力变压器或油浸式变压器房值班的人,根本感觉不到变压器发出来的噪声是多么令人讨嫌。按照国家对电力变压器环保噪声标准,卧室夜间应该小于等于≤30dB,才符合生活环境噪声标准。
干式变压器必须安装减震器吗?
无论是干式电力变压器,还是油浸式电力变压器,它们工作时都产生讨厌的电磁噪声。而变压器噪声来源于:
1、变压器噪声是内部结构的铁芯、线圈绕组、冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声累加之和。
2、铁芯噪声是硅钢片在通电后的励磁产生磁场的作用下,发生磁致伸缩,使铁芯作周期性振动。
3、高低压线圈绕组振动是线圈绕组中的电磁力,漏磁场使结构件产生振动。
国家电网一直在电力科技发展水平处于国际领先,最近研究出来的高阻尼减震块,代替了传统的减震器,安装工时也缩短了50%,经过检测测试震动频率减少了90%,为城市居民的干式电力变压器、箱变房供电房供电,大幅度减少了变压器带来的电磁噪声。
▲一般干式电力变压器要求安装减震器的最小容量为315KVA以上,大到1600KVA。国内生产变压器减震器的TB-HW型为矩阵式减震器。它采用低频值设计,弹簧的排列方式采用埃尔米特矩阵,加载后弹簧在最佳的工作状态。这样让产品结构合理、安装方便、能有效隔离振动,延长变压器设备的使用寿命。这种减震器广泛应用于干式变压器、厢式变压器、特种变压器、矿用变压器、电力变压器、隔离变压器、油浸式变压器等中。
友情提示,不同容量的干式电力变压器,需要配置对应的减震器,不然达不到最佳减震效果哟。
例:一台变压器的总重量为2吨,每台变压器方案设计4个减震器,那么就是2000*1.3/4=650kg,变压器可采用JA型可调弹簧减震器,即JA-1-650这一型号规格就能使用,同样更加完美的就是选择MT-93H800矩阵式弹簧减震器。
干式变压器必须安装减震器吗?
▲干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场、码头、机械设备等场所。它们的运行环境及有关要求有哪些呢?
主要有:一、运行环境
1、海拔高度:不超过1000米。
2、环境温度:不超过+40℃;最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃,户外最低气温-30℃,户内最低气温-5℃。
3、湿度要求:因为绕组不吸潮,铁芯、夹件均有特殊的防蚀保护层,可在100%的相对湿度和其他恶劣环境中运行。
4、安装场所:因干式变压器缠绕绕组的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,它阻燃防爆,不会因为短路产生电弧,高温下树脂不会产生有毒有害气体,无公害,不污染环境,可以靠近负载中心就近安装。
干式变压器必须安装减震器吗?
二、运行要求
1、干式电力变压器外壳醒目处设有标牌,表明运行编号和相位,并悬挂警告牌。
2、有独立电源的通风系统,当机械通风停止时,能发出远程信号。
3、变压器室的门采用阻燃材料,并加锁,门上标明干式变压器的名称和运行编号,门外悬挂警告标识牌。
4、安装地震烈度为七级以上的地区的干式电力变压器,要采用下列防震措施。
a、将干式电力变压器垫脚固定于基础槽钢或轨道上。
b、干式电力变压器出线端子与软导线的连接适当放松,与硬导线连接时,将过度软连接线适当加长。
5、对运行中的干式电力变压器采取限制短路电流的措施,变压器保护动作时间应小于承受短路、耐热能力的持续时间。
6、当连接组标号相同,电压比相等,且短路阻抗一样时干式电力变压器可以并列运行。