电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1903|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

为什么不能采用IT系统接地型式?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-5 11:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电系统对地的分布电容和系统截面积成正比,和对地距离成反比。至于低压配电系统配电范围有限,所以对地分布电容不会很大。而且,对地分布电容电流和系统电压有关,一般说低压配电系统对地分布电容电流不足以对人体构成伤害。所以,采用IT型式是相对安全的。
但是,当10kV电压通过高压绕组击穿低压绕组,那样10kV系统对地分布电容电流就较大了(10A左右)。如果低压系统还是采用IT系统接地型式,就等于10kV电压加在低压系统上了,很容易造成低压系统对比击穿,放电,导致人身和设备财产伤害。
此时,如果变压器低压侧有一点是直接接地的,高压电流就可以通过接地返回高压侧。高压侧又是中性点不接地系统,单相接地阻抗很大,绝大部分高压都降落在对地分布电容两端,低压系统对地电压不会超过低压系统额定电压,就不会造成击穿放电事故了。
所以,采用IT系统接地型式,必须有高低压之间的可靠隔离。(一般可以采用隔离变压器)。如果没有隔离变压器,三相变压器是很难做到高低压隔离的(单相可以)。所以,三相变压器中性点必须直接就进接地,以获得高低压之间的隔离。这就是一般不能采用IT系统接地型式的原因,引出TN,TT系统接地型式的由来。这是主要原因,其他都是一些接地以后的现象,有的更是莫名其妙,不符合电学原理的。
由于源头上对系统接地型式的错误理解,把一些次要的现象解释为主要原因,是得大家对系统接地型式的认识错误。为了便于分析,先说明几个问题。
1,1000V以上高压系统是不适宜采用系统接地型式的。因为其不适合系统接地保护理论。
2,10(6)kV,35kV中压系统采用中性点不接地,那么发生单相接地故障时,故障电流必定是通过系统分布电容构成回路。使得系统单相接地故障阻抗大大增加,有效地保证了低压系统的安全。
3,理论上三相输电可以不要中性线,单相负载电压提高到380V也不是不可以。但是,输出中性线可以减少电能损耗。没有中性线,配电回路必须计算两条导线电阻,有中性线,负荷对称情况下,只需计算一条导线电阻。所以,输出中性线还是有利可图的。
4,接地电阻是电流在大地中流通的阻力。接地极金属与大地接触只是其中较小的一部分。主要是;接地电阻=土壤电阻率*电流回路长度/导电回路截面积。接地极附近,长度很小,接地电阻自然很小,可以忽略。随着距离增加,电阻也增加。但是,截面积是按照球状体增加的,到一定距离截面积增加大于大于距离的增加。所以,到一定距离以后接地电阻不再增加。这个距离是20米。这样,在接地极附近接地电阻为零,随着距离增加,电阻逐渐增大,20米以后是定值。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-4-5 11:26:36 | 只看该作者
所有相对地的事故都是变压器中性点直接接地造成的。它造成成千上万的人员伤亡,造成无数财产损失。但是,没有它事故会更大 ,更加难以防范。所以,变压器中性点直接接地是人们趋利避害的选择结果。不会因为什么引入大地零点位,防止中性点位移 ,钳制对地电压,防雷都是不存在的。这些和因为接地造成的伤害相比较,根本不值得一提。
TN系统保护导线(PE)应该与变压器中性点有直接连接,不是接地极连接。因为TN系统接地,是一种切断电源为主的保护接零,必须体现接零的重要性。(接地是次要的)
前面已经介绍了接地电阻的概念。TT系统接地型式,它是采用保护接地型式,人站在接地极附近,电气外露可导电部分被接地引入线短接,人碰触是处于等电位状态,不切断电源,人也是安全的。不过离开一定距离,等电位状态减弱,人就会有危险。
TT要比漏电保护出现得早,不会有TT需要漏电保护配合,采用了漏电保护,不需要切断电源的优点被破坏,也成不了TT了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 20:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表