电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2684|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

继电保护和安全自动装置的CT回路和PT回路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-25 21:33:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谈到继电保护装置的基本原理:采集电气一次设备故障时CT和PT信息,经逻辑判据后发信或跳闸至相应的断路器,将故障切除。

因此CT回路和PT回路的安全运行尤为重要,首先在《GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》第6部分中对“互感器二次回路”、“保护用电流互感器”、“保护用电压互感器”、“互感器的安全接地”等方面做了详细的要求。其次《DLT 995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程》第5部分对“电流、电压互感器的检验”、“二次回路检验”都做了详细的规定。

CT和PT本体在交接试验完成后,运行基本稳定,但日常工作中在二次回路的工作较多,CT回路和PT回路的运行维护怎样才能搞好呢?首先要清楚CT回路和PT回路都去哪了?

具体涉及到:
1、互感器的布置、参数
①明确互感器的安装位置?
②一共几组互感器?
③每一组互感器的二次绕组有几个?
④每一组所使用的保护等级是什么?
⑤容量多少,可以带多太负荷(具体涉及到保护级别10%误差曲线校核、测量计量级别的精度校验)?

2、明确安装位置后要明确每一组互感器的作用
①测量级互感器测量的对象是什么?
②计量级互感器计算那些用电负荷?
③保护级互感器保护范围是什么?

3、回路所接带什么保护装置及影响
①每一组电压回路串接了多少装置?PT空开跳闸时可能造成的影响?
②每一组电流回路串接了什么装置?CT断线后可能造成的影响?(考虑CT开路电压多少,是否需要将相应的断路器跳开)
③对于双套保护配置的两套保护是否采用了独立的两组互感器回路?
④测量PT和CT有问题后对电流监视、电压监视、有功无功监视可能的影响?(此处特别注意:发电机采集的功率信号参与原动机机械调节部分,当功率摆动时会造成火电、水电等调门误动)
⑤零压回路的完好性:一般零序电压回路会有较小的基波、三次谐波(多见于发电机)电压,正常运行中加强监视,判别确实零压为零还是回路断线。部分保护装置有零压断线判别。
⑥零流回路的完好性:部分设备正常运行中因不平衡电流可能有较小的零序电流,可在设备运行中监视以区分是否断线。此外对正常运行中确实为零的回路,要做好“保护扩大化分析”,在外部故障时除了查看本保护装置的三相电压电流外,做好零流的监视判别、当然此方法也实用于零压回路判别。
⑦PT空开跳闸或CT断线后是否有报警信息上传至远方监视画面?
⑧电压互感器的一次侧隔离开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。对电压及功率调节装置的交流电压回路,应采取措施,防止电压互感器一次或二次侧断线时,发生误强励或误调节。(GB/T14285-2006)

4、PT和CT的接地情况一定要明确(GB/T14285-2006 6.2.3)
6.2.3.1 电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主接线的保护等,则应在保护屏上经端子排接地。
6.3.2.2 电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
6.2.3.3 已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,必要时,可在开关场将二次线图中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,应经常维护检查防止出现两点接地的情况。
6.2.3.4 来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开,不得共用。

要根据此要求明确PT和CT的接地点在哪?

按表格将全站PT和CT逐一整理出来,整个保护的概念就有了,保护回路基本一般就拿下了,想要学习还等什么呢,动手吧!
继电保护和安全自动装置的CT回路和PT回路

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 03:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表