电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1392|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

220伏50平方铝线2000米最大承受多大电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-7 16:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220伏50平方铝线2000米最大承受多大电流?

50平方铝线最大的承受电流,跟电线的长度和电压的等级是没有关系的,电线的长度会影响电压,电线如果太长的话,会带来电压降,也就是会降低电压,电压的波动范围小于5%才可以正常使用,电压的波动范围如果大于5%,要增加线径来减少电压降

对于电压不同,负载不同,电线的承受电流是不变的,但是电线的承受功率会有变化,下面我们来说一下,502铝线,针对不同的电压,和不同的负载,能带动的最大功率

50铝线,在220V设备中能带动的最大功率
  • 502铝线的承受电流在150A左右
  • 电阻性负载:功率=电压×电流=220V×150A=33000W
  • 那么502铝线,最大能带动33KW的电阻性负载
  • 电感性负载:功率=电压×电流×功率因数=220V×150A×0.8=26400W
  • 那么502铝线,最大能带动26.4KW的电感性负载
50铝线,在380V设备中能带动的最大功率
  • 502铝线的承受电流在150A左右
  • 电阻性负载:功率=电压×电流×√3=380V×150A×1.732=99243W
  • 那么502铝线,最大能带动99KW的电阻性负载
  • 电感性负载:功率=电压×电流×功率因数×√3=380V×150A×0.8×1.732=79394W
  • 那么502铝线,最大能带动79.4KW的电感性负载
对于220伏50平方铝线2000米最大承受的电流也是150A左右,电线承受的电流,跟电压、电线长度没有关系,电压不同带动的最大功率会有变化,电线长度会对电压带来变化,电线越长电压越低,也就是电线长度会带来电压降。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 20:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表