TT系统发生故障时的等效电路图如图所示。
TT接地系统接地故障电流计算与分析
图 TT系统故障时等效电路图(RA为Ⅰ类电气设备和用电设备外露可导电部分的保护接地电阻,Ω)
TT系统接地故障电流(Id)按公式1计算(忽略电源阻抗和线路电抗):
TT接地系统接地故障电流计算与分析   ......................公式1
通常,TT系统的(RA+RB)>>(Rph+RPE),公式1可简化为公式2:
TT接地系统接地故障电流计算与分析   ..............................................公式2
用于TT系统时,公式中RA、RB单位以欧姆(Ω)计,故障电流Id以安培(A)计。
由于RA、RB阻值的限制,TT系统故障电流Id值一般仅为几安培至几十安培,比TN系统的故障电流小得多,一般情况下,使用过电流保护电器无法满足切断电源的要求,TT系统应采用剩余电流动作保护电器(RCD)作故障防护。