电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2738|回复: 0

IT接地系统接地故障电流计算与分析

[复制链接]
发表于 2020-11-21 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT系统第一次故障时的等效电路图如图所示。
202011201909334138.png
图 IT系统第一次故障时等效电路图
对于电源中性点不接地的IT系统,第一次故障时,故障电流只能通过非故障相线路和设备的对地电容形成回路,由于容抗大,此故障电流仅为毫安级。
鉴IT系统故障电流很小,IT系统可以“带病”坚持工作,而不切断电流;由于故障电流很小,故障点对地的接触电压很小,没有电击危险。
故障状态继续坚持工作并非正常状态,因此IT系统应装设绝缘监测器发出报警,提示使用、维护人员采取必要措施,以避免在故障状态下“带病”工作中再次发生故障。在此期间一旦再发生第二次异相接地故障,将导致相间(或相对中性导体间)短路,产生同TN系统或TT系统一样的故障电流,此时切断电源是不可避免的。
IT系统不宜配出N导体,即采用三相三线制。当配出N导体时,若发生N导体接地故障,将使IT系统变成TT系统,从而失去IT系统的优势。我国电气专家任元会指出,当采用了N导体接地故障的检测报警装置后,仍然可以采用三线四线制线路,这样有利于为照明、插座回路、小电器提供相对地电压(我国为220V)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 00:43

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表