电涌防护器的选型应根据防护目的、信号类型、安装地点、安装方式确定。

1、标称供电电压为24VDC的两线制、三线制、四线制的4-20mA信号仪表,回路直流电源线属于信号供电,应为信号仪表类型,不属于直流电源类,应按信号仪表配备电涌防护器(二线制、三线制选择,四线制时选择)。

2、直流电源装置属于直流电源类,应按直流电源配备电涌防护器。
①直流24VDC浪涌保护器型号为YR9000PB-24-P;
②直流48VDC浪涌保护器型号为YR9000PB-48-P;
③直流110V浪涌保护器型号为YR9000PB-110-P;
④直流220V浪涌保护器型号为YR9000PB-220-P。

3、交流供电四线制仪表的交流供电应为交流电源类,应按交流电源配备电涌防护器(如PB-40/320-2P)。
①适用于AC220V的IT、TT、TN-C、TN-C-S电源系统的YR9000PB-40/320-1P;
②适用于AC220V的TT、TN-C、TN-C-S电源系统的YR9000PB-40/320-1P+1;
③适用于AC220V的TN-C、TN-C-S电源系统的YR9000PB-40/320-2P

不应采用多信号通道的电涌防护器。正确选择的电涌防护器无论用于防护交流供电系统、信号数据系统,(例如:现场总线、4-20mA、电信电话及网络通信等),都不应影响和改变应用系统的特性和可靠性。