电涌防护器设置原则
1、应用防护距离
电涌防护器的应用防护距离是指室外任意两仪表或设备间的直线距离。当信号电缆在地面以上辐射的水平直线距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场仪表和控制室仪表两端宜设置电涌防护器。
2、设置电涌防护器的仪表
①安全仪表系统的现场仪表端应设置电涌防护器;
②变送器现场端应设置电涌防护器;
③电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场电气信号执行器类仪表端应设置电涌防护器;
④热电阻现场端应设置电涌防护器;
⑤电子开关现场端应设置电涌防护器;
以上各项的控制室端都应设置电涌防护器。
3、不设置电涌防护器的仪表
①热电偶现场端可不设置电涌防护器;
②触点开关现场端不应设置电涌防护器;
③配电间及电气控制室来的机泵信号可不设置电涌防护器。 |
|