电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1759|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-23 17:29:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     现场的ETXE-TAR单双轴机床采用了西门子840Dsl系统,硬件上采用了雷尼绍激光断刀检测,应用效果不错,故障率比较低,分享给大家。
    检测部分用的是雷尼绍的TRS2非接触式的断刀检测机构,实际位置安装在刀库侧方,有刀库盖板保护,下图是检测示意图,摘自雷尼绍官网。
雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用


    工作状态是这样的:

雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用


    电气图纸接线:

雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用

    现场其中一台机床总是报警刀具折断,实际刀具正常,总结了维修检查过程,分享下:
        
           1.首先保证主轴上是需要执行断刀检测的刀具,如果不是,将主轴上的
刀具还回刀库(激活T0),上下键选择要执行断刀检测的刀具后,右侧选择主轴取刀,完成换刀,
          雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用

           2.将X/Y/Z移动到刀具检查位置(各个机床不一样,以其中一台为例)

雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用


Z11/Z12轴到位以后,在此基础上还要再移动一段距离,这个距离就是刀具的长度。

雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用

以1号刀为例,最终Z轴的断刀检查位置等于Z_TOOL_CHECK+121.081=502.1+121.081


           3.轴全部到位以后,手动MDA编写以下程序:
                     ABC:
                     S1=5000 M1=3 S2=5000 M2=3
                     GOTO ABC;

        RESET,执行NC START,此时主轴转速为5000,查看I39.6(SP11)和I39.7(SP12)的状态,正常检测状态下,I39.6和I39.7状态为1,表示刀具没断。
这里5000转是雷尼绍要求的转速,在这个转速下测头能接收到反射信号。

           4.出现的故障处理方法:
               1)机场频繁出现SP12刀具折断,I39.7信号闪烁,经过检查发现测头接收区的镜片外部被油污沾满,干扰接收区光线,WD40清理后信号恢复稳定。
雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用


               2)当镜头没有油污干扰时,如果出现信号闪烁或者丢信号的情况下,多数是因为测头整体位置上下偏移,打开刀库盖板,目视光线是否对正刀具,如有微调必要,可以在刀具后放置纸张看光线分布情况以精确测头位置,但是注意激光照射,确保安全。

               3)当发生测头损坏更换之后(实际现场未更换过,个人想法建议),首先保证激光和接受区焦距是第一位的(测头侧面的旋钮),必要时用钻头作为参考刀具重新调整焦距。
雷尼绍断刀检测在840dsl上的应用



以上就是雷尼绍的应用及一般维修的分享过程。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 21:41

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表