故障:840D数控系统(2403)无法进入系统。
解决过程:1.拆下硬盘,用硬盘读取数据时是可以读取的。
                  2.然后开始用GHOST备份硬盘,结果做到一半出现读取数据错误中止了,文件确实有错误的,所以才无法启动系统。
                  3.没办法我把同样的机床(2401)上的拆下来做备份,然后恢复到(2403)机床上,结果启动报120202和plc无法通信故障,这台机器有两个拖板hmi1和HMI2。
6367537178900435679286825.PNG
                 4.我想可能是地址冲突,我又想是不是可以恢复原(2403)的硬盘,用ACRONICS软件试试。
6367537205819375857858602.PNG
备份到上图读取出错
6367537211631603399872780.PNG
我先让其忽略跳过做完备份。
    5.开始用ACRONICS恢复,恢复时也出错
6367537228489689653883812.PNG
同样我先忽略还原结束。
      6.装上恢复的原盘结果系统可以启动,但是同样是120202报警,我关电重起。
结果坏的一台HMI2启动并通信上了,而另一台原正常的HMI1通信不上了。先不管试试HMI2是不是可以操作,结果可以,期间有个小插曲,按I3.7RESET键时出现NCU重起,后查到是手轮上的急停没复位。
       7.开始查HMI1为什么会通信不上,我想是地址冲突了引起的,不然不会出现有时HMI1能通信,有时HMI2通信
查看HMI1地址:
6367537284628379861514747.PNG
HMI2地址:
6367537296489355453403839.PNG
发现是对的呀!
再查NCK地址:
6367537302596800006035541.PNG
知道当前只有HMI1的连上了,而我目前连不上的地址是1,奇怪了怎么是这样,好了我直接更改通信故障的HMI2的地址为:1然后重起HMI2。
8.OK啦,检查NCK地址:
6367537330508446006814183.PNG
问题解决了。
分享给大家,祝大家愉快地看完此贴,喜欢的给个赞。