某日,接调度电话某35kV 变电站1号主变低压侧101开关跳闸,10kVⅠ段母线失压,迅速取车赶往变电站。 到变电站后,检查101开关保护装置,发现主变低后备复压过流Ⅰ段1时限动作,动作电流达到23.28A。结合平时的工作经验,主变低后备动作可能的原因有1、母线上有故障;2 母线馈线故障,开关拒动未将故障切除。因该变电站为室内式,母线在开关柜内部,母线上出现故障的原因较小,遂重点检查母线馈线。 在检查馈线保护装置时,发现集镇573线路有保护动作信息,电流速断和限时电流速断均动作过,而检查集镇573线路开关机械位置却在合位,迅速判断为这是一起开关拒分造成越级跳闸事故。手动分开该开关后,转为冷备用,隔离故障,恢复10kVⅠ段母线供电。 后将故障情况通知保护班和检修班,经检查发现开关内部机械部分的脱扣板已经变形(如下图所示),导致开关无法分闸。更换脱扣板后恢复正常。 开关据分故障处理总结 为了举一反三,事后我查阅相关资料,对可能导致开关拒分的原因做了总结,如下: 开关在分闸指令给出后,分闸失灵,此时应先判断是 电气回路故障,还是机械部分故障。当电动分闸时,分闸铁芯不动,而手动分闸铁芯又能灵活脱扣,则说明是分闸回路的电气故障,否则是机械部分故障。 1、电气回路故障 (1)控制回路没有接通,检查二次回路中是否有线接错或断线,然后再进行针对性处理。 (2)辅助开关触点接触不可靠,应调整辅助开关拉杆长度和辅助开关角度,使其触点接触可靠,保证辅助开关指针在指示线内。辅助开关触点烧伤,应进行修整或予以更换。 (3)操作 电源电压过低或无电源,应查找原因予以解决。 (4)控制分闸回路的熔断器接触不良,要进行调整。熔断器熔断,要予以更换。 (5)分闸线圈接触不良,应进行调整。分闸线圈断线,应予以更换。检查分闸线圈是否装配正确,如不符合要求,应予以更换。 2、机械部分故障 (1)分闸半轴有卡滞现象,此时应调整分闸半轴,使其转动灵活,无卡滞现象。分闸半轴、扇形板的搭接量调整螺栓松动,造成分闸半轴与扇形板的扣接深度太大,不分闸,此时应调整分闸半轴上的调整螺栓长度,使分闸半轴与扇形板的扣接量为1. 8~2. 5mm。 (2)分闸半轴上的脱扣板固定螺钉松动,造成电动分闸时有一缓冲行程,分闸力减小,分不了闸,此时应将分闸半轴上的脱扣板加以固定。 (3)分闸铁芯有卡滞现象,应予修理,消除卡滞现象。分闸动铁芯的运动行程过长或过短,造成分闸力过小,分不了闸,此时应调整分闸电磁铁顶杆长度,保证分闸电磁铁吸合时,能可靠分闸,还有1~3mm的余量。 (4)由于分闸半轴与扇形板长时间碰撞,使其接触面产生毛刺,致使分闸半轴变形或使扇形板的长度发生变化,产生分闸半轴打开后,扇形板与分闸半轴相碰,造成分不了闸的现象。此时应用油石将分闸半轴与扇形板的搭接面加以修整,使分闸半轴打开后,扇形板能灵活地通过分闸半轴,无卡滞现象。 (5)分闸弹簧力小或 断路器的接触行程小,造成分闸力过小,应对分闸弹簧紧簧,将断路器的接触行程调至4±1mm的要求范围内。 (6)各传动环节在转动过程中是否存在卡滞及碰撞现象,如有应找出原因,重新进行装配,并对转动部位加润滑油。 (7)断路器与操动机构的调整不当,造成断路器合闸不到位,也会资生分不了闸的现象,此时应重新调整断路器和操动机构,使断路器一次合闸到位。 |