热电阻测温不平衡电桥在温控器、显示控制仪热电阻输入电路中大量应用。图中是温控器电桥法测量电路原理。电桥由稳压电源供电,电阻R1、R2、Rp及热电阻Rt构成电桥电路。由于R1=R2,温度为0℃时热电阻Rt的电阻值为100Ω(铂热电阻),调Rp使其为100Ω时电桥平衡,电桥的输出信号为零。差分放大器的输出电压为0V,温控器显示为0℃。当被测温度上升时,Rt的阻值也上升,电桥的输出信号也上升,此时U1的同相输入端电压上升,且输出电压往正方向变化,温控器的显示温度也正向上升。当被测温度下降时,则反之。当R3=R4,R5=R6时,R6/R4的值就是U1的电压放大倍数。热电阻与温控器采用三线制连接,且导线电阻r1=r2=r3,导线A与B分别接在电桥的两个桥臂上,当导线的电阻变化时,可以互相抵消一部分,以减少对温控器示值的影响,理论上说可以消除导线的影响,但实际上并不能完全消除。
温控器输入电路之电桥法测量电路原理
图 温控器输入电路之电桥法测量电路原理

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-7-8 03:46:01 | 只看该作者
多跟老师学习啊说的真不错@@!!!!!