电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3712|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC S7-200SMART与康耐视的通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-28 10:08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
     我的项目主要应用了一台西门子S7-200 SMART SR60的plc,软件版本V2.4,没有使用通信模块,与康耐视的工业摄像头IS8000系列进行Profinet通信,通过学习把工业摄像头的GSD文件导入到PLC,并且也能搜到工业相机,并且连接上,把向导等下载到PLC都没有出错 ,通过PN_RD_REC 指令从 PROFINET 设备读取数据记录。根据指令要求,把需要的参数写好,但是读不到数据。
     具体操作步骤如下:
     1、导入GSD文件并下载到PLC中
西门子PLC S7-200SMART与康耐视的通讯
       2、查看状态是否有错

西门子PLC S7-200SMART与康耐视的通讯
       3、设置GSD参数
西门子PLC S7-200SMART与康耐视的通讯
       4、读取参数程序
西门子PLC S7-200SMART与康耐视的通讯
2.故障的检测和解决
2.1故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
     现在错误报警是80,去查了一下 ,发现“CM 响应正常,但出现 PROFINET 协议定义的 错误。”
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
     虽然也根据错误代码去手册上查询是什么错误,也试了好几种想法,都没有完成通信。
3.实践联系理论
    对于通讯的学习不能止步于理论知识,还得多通过实际的东西去练习。
4.经验总结
4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
     目前还是没有通讯成功,没有想明白怎么搞得。
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:09:08 | 只看该作者
解决这个问题,其实只需要一种方法,就是更换IO设备,换成西门子的设备进行测试,可以看出是否是该PN设备的问题。

当然,既然是第三方的设备,需要和厂商联系,看看是否有该相应的文档给予支持。

对于GSD文件,可以通过IE浏览器打开,查看数据记录号,长度,地址偏移,然后进行编写程序,这种方法虽然有些复杂,但是很直接,也最有效。

根据故障信息,这个问题显示PN设备的协议在运行,定义错误可能是你的数据记录的读的参数问题,或者是设备的内部协议有问题,回到第一种方式需要进行测试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-3 17:49

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表