微信用户求助:三相交流发电机不励磁是什么原因?
●三相交流同步发电机的转子一般采用两只碳刷正负极(+ -)将外部定子中的三相交流电进行二极管整流(无刷发电机除外)。其中包括有利用可控硅进行自励恒压装置输出给转子,产生固定模式的N→S极,在定子三相绕组线圈中,由其他能量进行旋转来切割磁力线,产生感应电动势而发出三相交流电。见下图所示。
三相交流发电机不励磁是什么原因?
●发电机组长期不使用,碳刷和滑环表面氧化,或者碳刷磨损很严重而接触不良也不会励磁。还有就是长期不使用,转子硅钢片中的剩余磁场会自动消失,而不能够让定子的三相绕组线圈产生微弱的三相交流电。此时它就不能够发电。此时用万用表测量励磁绕组线圈及碳刷是否电阻值很小(打开尾部罩壳看一看),用00号细砂布轻轻的擦拭滑环或者更换碳刷。再用摩托车12V蓄电瓶,正极接励磁的正极,负极接励磁极机的负极,进行充电磁。一般会出现奇迹而发电哟。
三相交流发电机不励磁是什么原因?
●如果仍然还是不发电,则需要对三相交流同步发电机着重检查励磁恒压电路。而查找这一系列的问题,必须具备一定电子元器件测量与控制电路的比较深刻的理解能力,判别整流二极管的、可控硅及其它电子元器件的好坏,否则就是盲人摸象,无从下手。
●判别发电机电子装置是否有问题,可以将整流器的输入侧短开,励磁仍然用12V蓄电瓶接在上面给转子供电,将整流后的负载断开,利用一只大功率电阻器(电阻值在500Ω,功率在10W左右)接在直流正负极中,看输入整流器的三相交流电压是多少?快速熔断器是否正常,因为发电机已经不能发电,就必须用市电代替给励磁系统中的整流器供电;对于用整流变压器的,则需要将变压器的输入侧接在市电上,其它电路不动它,检查接线无误之后,通电看整流器后有没有直流电压输出,如果有,则说明整流装置是正常的,如果没有则需要用万用表检查整流二极管;二极管正向电阻(或压降)不能为零,反向电阻值应该为无穷大;三相桥式整流器有6个整流二极管。这里本人只能够给提问者画一个发电机框图。
三相交流发电机不励磁是什么原因?
●以产生固定的磁极发电机种类很多,从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机;它们的基本工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律,用适当的导磁和导电材料构成相互进行电磁感应的磁路和电路。简单地说,它是通过转子磁场与定子线圈绕组间的相对运动(切割磁力线),而将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能;这里判断推理为右手定则法,即:当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,导体线圈中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁场的强弱和导体线圈切割磁力线的长短,以及切割磁力线的速度成正比。
●发电机电子整流器包括单相桥式整流、三相桥式整流(其中包括无刷励磁系统中的旋转硅整流器)、可控硅、脉冲触发变压器、自动电压调整器等。上述任何一个环节出现故障,都可能导致发电机不工作;单纯的判断电子整流器比较简单,利用万用表来检测桥式整流器的好与坏即可;那么如果电子整流装置中涉及到晶闸管,就牵扯到的范围比较广了,它包括触发脉冲的有无,幅度的大小以及取样环节。