微信用户求助:伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●伺服驱动器生产厂家很多,这里以三菱伺服驱动器MR-J2S系列来说。它的驱动器的输入电源电压不同于我们常见的3×380V电压,而是3×220V(或者3×200V)。按照功率配置输入电压,小功率的驱动器都是单相220V交流电压输入。
伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●稍微大功率都是三相220V输入电源。按照交流电功率计算公式(P=UI),它的标注分为10A、20A、40A、60A、70A、100A、200A、350A、500A、700A等等。
其实对于采用伺服驱动器控制的电气设备,如果按照规矩,需要在伺服驱动器的电源输入端加装噪音滤波器。它的主要作用就是对外部的电磁噪音进行滤波,降低来自于电网及伺服驱动器之间的电磁噪音干扰。对于功率比较大的伺服驱动器,则需要加装同等额定功率的电抗器。这样可以最大限度的降低由伺服电动机产生的高次谐波,影响其他电气设备。见下图所示。
伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●既然知道了你的额定功率的电流值,那么在选择滤波器就有依据了。例如伺服驱动器的电流30A,我就可以选择40A的额定电流的滤波器(宁愿大而不能小)。国内生产这种结构的噪音滤波器厂家很多,有单相滤波器、三相滤波器、三相四线滤波器。见下图所示。
伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●另外额度电流小的滤波器可以采用轨道条直接往上卡住即可,见下图所示。
伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●对于额定电流大的滤波器,由于它的体积大,则需要固定在配电箱适当位置即可。对于电气设备中伺服驱动器少的,基本上可以考虑不安装滤波器。或者采用了电子变压器降压的基本上不用它了。
伺服驱动器前端滤波器怎么选择?怎样安装?
●如果是安装了降压电磁变压器的,还可以省去电抗器哟。