螺杆空压机过载跳机问题,首先要了解下螺杆空压机的电路结构,螺杆空压机一般是由星型三角型启动,空压机上电启动过程中有个延时加载动作,正常启动后,当压力达到上限就会卸载,此时电机空转以达到节能的目的。
空压机的操作界面一般是文本显示器(也有用触摸屏),电流,压力等数值就由文本监控显示,过载反馈信号是由负载输出端的互感器(有的是霍尔检测)提供给文本。 螺杆空压机过载跳机故障都有哪些原因?
介绍完了螺杆空压机的电路及显示构成后下面说下螺杆机过载跳机主要有那些原因:
  • 反馈异常
当负载输出端的电流互感器或电流检测霍尔异常时,文本显示屏接收到异常的模拟量信号,这时系统报过载。
  • 文本显示器设置不当
螺杆空压机的文本显示器是可以设置监控空压机的运行电流参数,当设置电流参数偏小,系统就会报过载。
  • 启动电路异常
上文讲了,螺杆空压机的启动电路用的是星三角启动,当进出电源线虚接或接触器触点劳损,缺相也会引起电流增大,系统报过载,过流。
  • 电机异常
象电机绝缘不良,轴承坏死等现象系统报过载。
螺杆空压机由于采用老旧的星三角启动,往往故障比较频繁,最突出的问题是效能不高。用变频器节能改造显著提高了使用效能,还降低了空压机的磨损,大大降低了故障率。
变频器节能改造要注意几方面问题,下面我顺带简单说下:
  • 变频器要比电机至少大一档,变频器最好用矢量控制。
  • 变频器输出20HZ以上加载,否则滤芯返油!
  • 压力控制用变频器的恒压功能。大大提高了供气压力的稳定性。