电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3031|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-7 07:30:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变电所内,用于 110kV 有效接地系统的母线型无间隙金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于下列哪组数值?
(A)57.6kV,71.8kV
(B)69.6kV,90.8kV
(C)72.7kV,94.5kV
(D)63.5kV,82.5kV
金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压
解答:依据《标准电压》GB/T156-2007、表4,设备最高电压为126kV
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB50064-2014 表 4.4.3 和
母线型无间隙金属氧化物避雷器的持续运行电压:126/√3=72.74kV
母线型无间隙金属氧化物避雷器的额定电压:0.75*126=94.5kV
本题正确选项是C

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 22:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表