电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3651|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

基波零序过电压保护整定值计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-1 08:30:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某地区新建两台 1000MW 级火力发电机组,发电机额定功率为 1070MW,额定电压为 27kV,额定功率因数为 0.9,通过容量为 1230MVA 的主变压器送至 500kV 升压站,主变阻抗为18%。主变高压侧中性点直接接地,发电机长期允许的负序电流大于 0.06 倍发电机额定电流,故障时承受负序能力 A=6,发电机出口电流互感器变比为 30000/5A。请分析计算并解答下列各题:
478、若该发电机中性点采用经高阻接地方式,定子绕组接地故障采用基波零序电压保护作为 90%定子接地保护,零序电压取自发电机中性点,500kV系统侧发生接地短路时产生基波零序电动势为 0.6 倍系统额定相电压,主变压器高、低压绕组间的相耦合电容 C12 为 8nF,发电机及机端外接元件每 相对地总电容为 0.7uF,基波零序过电压保护定值整定时需躲过高压侧接地短路时通过主变压器高, 低压绕组间的相耦合电容传递到发电机侧的零序电压值,正常运行时测中性点不平衡基波零序电压 为 300V,请计算基波零序过电压保护整定值应设为下列哪项数值?(为了简化计算,计算中不考虑中性点接地电阻的影响,主变高压侧中性点按不接地考虑)( )
(A) 300V
(B) 500V
(C) 700V
(D) 250V
基波零序过电压保护整定值计算
解答:依据 DL/T684-2012《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》4.3.2,
低定制段整定:0. = ·0.max = 1.2~1.3 × 300 = 360~390
依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,P872 式 15-28
传递过电压,
2 = 0 *12 /(12+30)
=(0.6*500/√3) *8*10^(-3) /(8*10^(-3)+3*0.7)
=0.657kV
本题正确选项是C

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 18:48

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表