电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2828|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器中性点应装设什么过电压保护装置?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-29 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接接地系统中的变压器,如果中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因断路器非同期操作、线路断线、或继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地故障运行时,引起中性点避雷爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒形保护间隙或将保护间隙与避雷器并接。保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。中性点的绝缘按线电压设计,但变电所是单进线且为单台变压器运行时,也应在变压器的中性点装设保护装置。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 16:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表