电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3577|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

民用建筑电气消防设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-23 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (1)电源断电和切换的设计
在进行民用建筑电气消防的过程之中,要将电源断电的切换的时间性以及区分性充分的重视起来。第一,要及时的将断电的区分性确定出来,一旦出现火灾,就可以预防火灾的进一步扩散、组织协调并及时的疏散热源、实施相应的救援工作,要实时的依据火势的情况来选择性的进行切断全部电源以及部分电源,进而就可以充分的保障区域人员及的予以逃离危险区域以及参与到消防工作人员的生命。第二,一些民用建筑主要是利用主备电源来充分的保障电气消防供电系统的安全可靠性,为了使得相应的消防工作得以实施,那么就得要依据双电源间的切换方式、时间及其应急电源的启动方案等等来达到消防设备间隙停电各项要求。我们从经济方面来进行分析,非消防负荷的自动切除可以有效的利用在变电站之内断路器来进行安装220V分励脱扣器来实施。针对其中一部分取法满足自动切除条件的建筑电气系统,参与到其中的工作人员就得要自己手动切除控制室的开关。
  (2) 消防用电的设计
  在进行民用建筑电气消防设计的过程之中,通城可以应用两个独立式的高压电源来实施供电。根据相应的规范,在应用两个高压电源供电的过程之中,假使其中任一个回路出现故障,那么就得要将高压侧母线的开关保障联锁的进入,进而在最大限度之上来及时的保障消防用电的安全可靠性。假使应用的是一用一备的供电方式,所以就得要使得备用电源可以充分的达到消防设备的各类需求,在备用电源和正常电源两者进行开关联络的时候,就得要保障其可以与自动投入和切断的作用基本保持一致。
  (3)火灾报警系统的设计
  全方位的分析现如今的民用建筑,大多都是针对火灾自动报警系统进行了相应的设置,在这之中探测器通常因公用的是感烟型,安装的位置大部分都是位于公共空间之中,但是往往会发生最终的效果不尽如人意。通常情况下,烟气都是透过户内且还得要穿过密封性的分户们之中探测到,那么着一段时间就会用到很多的时间,所以导致没有办法及时的探测出来发生火灾实施相应的救援工作。那么这个时候就得要要求我们在设计火灾报警系统的时候,要全方位的考虑建设资金的节约控制、发现及火灾时效性以及设施维护等等,在最大限度之上科学、合理化的进行相应的规划。
  (4)消防联动控制的设计
  第一,在出现火灾的情况下,报警系统工作之中的报警控制器可以依据火灾的真实情况来控制送风阀,且要将相应的信号及时的传送到消防控制室之中。第二,则是对于消防控制室之中有效的控制相应的消防设备时,就完全可以达到模块化控制的目的,当然也同样的具备手动控制的性能,也可以及时的接受反馈出来的信号。第三,则是在火灾出现的时候,就得要将联动电气强制性的停留在第一层,另外还得要及时的进行非消防电源的切除工作,值得注意的就是还得要及时的进行应急照明装置、疏散标志和消防报警装置的启动工作。
  总之,民用建筑的消防水平和安全性能直接关系到居民的生活质量和生命财产安全。而且,随着时间的推移,民用建筑中的消防电气都会存在老化现象,这就要求在建筑施工阶段,进行消防电气设计时,需要根据具体的建筑地环境以及建筑房间的功能,采用不同的规格和标准。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 09:55

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表