电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 18816|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

自己动手安装一间烤房,一共四十千瓦,用三相电380伏。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-2 18:34:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zrc 于 2017-4-2 18:37 编辑

一共四十根电热管,一根1000瓦。请问怎么个接法?用多粗的铜线?根数可以适当的增多或减少。用一个接触器,得用电流多大的接触器。备有三火一零。

点评

采用三角形接法,温度控制分主加热辅助加热比较好,供你参考!  发表于 2017-4-9 10:57

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-4-8 21:11:33 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-3 23:18
用十平方的铜线可以吗?是1平带8个电流吗?

最坏的打算,40个座位都座满了,每个人都开到了最大,那个14千瓦的就是满载了,至少需要63安的电流,如果遇到3,5桌同时启动,功率会更大,至少要用16平方的铜线,建议用25平方的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-7 20:54:02 | 只看该作者
如果是220v的,比如说42根加热管,把加热管的一端全部并联到一起,另一端每14根并联一组接一根火线,正好三组,电压220,也可以多分几组,比如三根一组或者六根一组,和上面接法一样,尾部并联到一起,头部接三根相线,电压都是220

点评

这个就是星型接法??  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:37:21 来自手机 | 只看该作者
假装不正经 发表于 2017-4-2 23:24
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为 ...

我的是碳纤维电热管,启动时电流并不比正常工作时大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-2 18:41:23 来自手机 | 只看该作者
假如用星形接法,AB相分别接十三千瓦,C相接十四千瓦,三相电不平衡会造成什么结果?功率会怎样?

点评

不平衡没事,有零线呢,比如13,13,14,零线中会有约5安的电流通过  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:06

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-2 19:21:29 | 只看该作者
一个交流接触器太小

点评

zrc
我想用95A的可以吗?  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:05

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-4-2 21:05:06 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-4-2 19:21
一个交流接触器太小

我想用95A的可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-2 22:23:48 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-2 21:05
我想用95A的可以吗?

建议换为120A的   一步到位

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-2 23:24:33 | 只看该作者
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为14*4.5=63A,考虑电热管的启动电流较大,采用100A交流接触器即可。

点评

zrc
好的,非常感谢,心里终于有底了。  详情 回复 发表于 2017-4-3 08:15

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-3 08:15:58 来自手机 | 只看该作者
假装不正经 发表于 2017-4-2 23:24
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为 ...

好的,非常感谢,心里终于有底了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-3 10:17:13 来自手机 | 只看该作者
最低用25平方铜线,接触器100a

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-4-3 23:18:18 来自手机 | 只看该作者
用十平方的铜线可以吗?是1平带8个电流吗?

点评

最坏的打算,40个座位都座满了,每个人都开到了最大,那个14千瓦的就是满载了,至少需要63安的电流,如果遇到3,5桌同时启动,功率会更大,至少要用16平方的铜线,建议用25平方的,  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-4-6 22:18:16 来自手机 | 只看该作者
试了不可以,还得换线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-4-8 21:06:06 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-2 18:41
假如用星形接法,AB相分别接十三千瓦,C相接十四千瓦,三相电不平衡会造成什么结果?功率会怎样?

不平衡没事,有零线呢,比如13,13,14,零线中会有约5安的电流通过

回复 支持 反对