自己动手安装一间烤房,一共四十千瓦,用三相电380伏。

[复制链接]
13#
发表于 2017-4-8 22:44:26 | 只看该作者
好帖,必须支持一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-4-9 11:00:34 | 只看该作者
最好采用自动调压控制!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:37:21 来自手机 | 只看该作者
假装不正经 发表于 2017-4-2 23:24
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为 ...

我的是碳纤维电热管,启动时电流并不比正常工作时大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:39:47 来自手机 | 只看该作者
三相电42千瓦最少用16平铜线或25平铝线就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-4-27 14:24:48 来自手机 | 只看该作者
加两根加热管,一根相线带14根,角接或者星接都可以

点评

zrc
角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。  详情 回复 发表于 2017-4-30 21:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2017-4-30 21:28:03 来自手机 | 只看该作者
湛蓝 发表于 2017-4-27 14:24
加两根加热管,一根相线带14根,角接或者星接都可以

角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-4-30 23:03:22 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-30 21:28
角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。

额定电压220伏的没法用三角形法,如果采用三角形法每根管两端的电压为380伏,会很快烧坏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2017-4-30 23:03:22 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-30 21:28
角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。

额定电压220伏的没法用三角形法,如果采用三角形法每根管两端的电压为380伏,会很快烧坏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2017-5-7 20:54:02 | 只看该作者
如果是220v的,比如说42根加热管,把加热管的一端全部并联到一起,另一端每14根并联一组接一根火线,正好三组,电压220,也可以多分几组,比如三根一组或者六根一组,和上面接法一样,尾部并联到一起,头部接三根相线,电压都是220

点评

这个就是星型接法??  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2017-5-22 10:08:03 来自手机 | 只看该作者
湛蓝 发表于 2017-5-7 20:54
如果是220v的,比如说42根加热管,把加热管的一端全部并联到一起,另一端每14根并联一组接一根火线,正好三 ...

这个就是星型接法??

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-16 04:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表