微信用户求助:配电箱零线发热是什么情况
主要有两个原因;
1、零线端子虚接。
2、三相严重不平衡所至。
三相严重不平衡是主要原因。把三相尽量分配平均就要好一点。
分析:
1、低压配电箱零线端子,是工作零线,可以提供单相设备工作。所以工作零线上会有工作电流的。
2、零线端子接触不良,是“零线端子被烧”的唯一原因,当接触不良时,电流通过较大的接触电阻,消耗一定的电能,同时发出较大的热量,时间长了,就会烧坏。
3、关于“询问途径”,主要是维修电工的“巡视、检查”制度的落实情况,应该以维修记录为准。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-13 19:55:26 | 只看该作者
接触不良是主要原因