RS485中继器的使用问题

RS485 REP的上端和下端分别是SEG1(网段1),SEG2(网段2),不论上面三种情况的哪一种,SEG1和SEG2在1.5M的DP通讯速度下,都分别不能超过200米。
如图1,SEG1网段到RS485 REP时已经使用了DP电缆180米(SEG1满足要求),去另外一个站点时还需要150米(扩展的SEG2满足要求),那么SEG2直接去该站点即可,RS485在此的作用是延长了通讯距离。
如图3,CPU去区域A站点8个消耗DP长度140米,CPU去区域B12个站点消耗DP长度180米,区域A至区域B有120米,如果没有RS485 REP,CPU连接所有的站点串起来需要140+120+180米,超过200的DP通讯距离限制,但是使用RS485 REP安装在CPU柜后,SEG1去A区域140米,不超过200米,扩展的SEG2去区域B,180米不超过200米,就满足了要求。