请教:房间内和电井的漏电保护开关老跳。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-6 16:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,电井和房间内的漏电保护开关在使用几个月后老是跳,换了漏电保护开关还是跳。电工来换了一些厨房内的线,好了几天,还是跳。电工又来弄,又好了几天,又跳。房间的线是没有地线的,只有火线和零线。整个小区也都是这样接的。还做了以下检测:跳闸的时候耐压是打不过的。现在拿了一些电线打绝缘和耐压是通过的。请教,各位,会是什么问题呢?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-12-7 11:01:44 | 只看该作者
把所有用电设备都拔掉,包括插板,确定是设备促使跳,还是线路促使跳的,然后在分段查查

点评

这倒没试,反正接上用电设备就跳,特别是厨房  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:51

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:47:35 | 只看该作者
印刷牛 发表于 2016-12-13 12:36
遇见过一次类似,最后查出冰箱潮湿环境下漏电,导致跳闸。还有其他类似情况都是线路破损和长期泡水导致漏电 ...

走明线就不跳了。所以我们就忽略了用电设备的问题。 我们再检查一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:07:07 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-12-8 20:51
这个你采用何种漏保呀  是否带漏电调整呀  发个图片看看

谢谢回复。没照片的。还有个情况,预埋在墙的线断开,走明线它就不跳了

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-6 20:45:06 | 只看该作者
这个零火有无接反

点评

没有接反的。开始都是好的,用了一段时间跳的  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:01

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-12-6 21:39:28 | 只看该作者
线路中有对地绝缘损坏的地方,平时还可以,有受潮或其他情况,就会跳闸。

点评

并且用户自几拉了明线,就没跳了。换了其它品牌的线的。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:04
我门也怀疑有损坏,把线拆出来检查没有明显的破损的。耐压和绝缘也打过了,没问题。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:02

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:01:25 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-12-6 20:45
这个零火有无接反

没有接反的。开始都是好的,用了一段时间跳的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:02:35 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-12-6 21:39
线路中有对地绝缘损坏的地方,平时还可以,有受潮或其他情况,就会跳闸。

我门也怀疑有损坏,把线拆出来检查没有明显的破损的。耐压和绝缘也打过了,没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:04:10 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-12-6 21:39
线路中有对地绝缘损坏的地方,平时还可以,有受潮或其他情况,就会跳闸。

并且用户自几拉了明线,就没跳了。换了其它品牌的线的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:51:13 | 只看该作者
zichenn 发表于 2016-12-7 11:01
把所有用电设备都拔掉,包括插板,确定是设备促使跳,还是线路促使跳的,然后在分段查查

这倒没试,反正接上用电设备就跳,特别是厨房

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-12-7 20:58:34 | 只看该作者
lrwn 发表于 2016-12-7 09:01
没有接反的。开始都是好的,用了一段时间跳的

是否存在绝缘破损或者开关灯座受损的情况

点评

检查了,没有发现明显损坏的地方的。  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:28:29 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-12-7 20:58
是否存在绝缘破损或者开关灯座受损的情况

检查了,没有发现明显损坏的地方的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-12-8 20:51:16 | 只看该作者
lrwn 发表于 2016-12-8 10:28
检查了,没有发现明显损坏的地方的。

这个你采用何种漏保呀  是否带漏电调整呀  发个图片看看

点评

谢谢回复。没照片的。还有个情况,预埋在墙的线断开,走明线它就不跳了  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:07

回复 支持 反对

使用道具 举报