请教:房间内和电井的漏电保护开关老跳。

[复制链接]
13#
发表于 2016-12-9 20:31:15 | 只看该作者
lrwn 发表于 2016-12-9 09:07
谢谢回复。没照片的。还有个情况,预埋在墙的线断开,走明线它就不跳了

不知楼主墙内采用的什么管材   里面的导线绝缘以及接头正常吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-12-10 08:17:32 | 只看该作者
真是难得给力的帖子啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-12-10 08:40:02 | 只看该作者
接明线开关不跳,更说明是墙内线路问题。选一个经常跳的回路,例如厨房,将所有有接头的地方断开,重新一个点一个点接,一段一段排查。
祝你早日解决问题。

点评

谢谢回复。我们挨个试试看  详情 回复 发表于 2016-12-12 09:43

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:43:43 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-12-10 08:40
接明线开关不跳,更说明是墙内线路问题。选一个经常跳的回路,例如厨房,将所有有接头的地方断开,重新一个 ...

谢谢回复。我们挨个试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:45:38 | 只看该作者
idianren 发表于 2016-12-10 08:17
真是难得给力的帖子啊

谢谢鼓励,希望大家多多指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:48:21 | 只看该作者
我们是装修了几家,有2家出现了跳闸的情况,其他家没有。差别在于跳闸2家的线用的牌子不一样,其它的管子,开关,插座都一样的。线拿去检测了,也没问题的,头疼啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-12-12 22:49:20 来自手机 | 只看该作者
施工问题,导致轻微破损,使用中短路或漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:03:27 | 只看该作者
印刷牛 发表于 2016-12-12 22:49
施工问题,导致轻微破损,使用中短路或漏电。

谢谢回复。更换了线。用不了几天又跳闸了

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2016-12-13 12:34:03 来自手机 | 只看该作者
潮湿也是要注意的,线你都换了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-12-13 12:36:19 来自手机 | 只看该作者
遇见过一次类似,最后查出冰箱潮湿环境下漏电,导致跳闸。还有其他类似情况都是线路破损和长期泡水导致漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2016-12-13 14:20:36 | 只看该作者
合上去就跳是比较容易查的,最麻类就是不定时的跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2016-12-13 14:24:06 | 只看该作者
合上去就跳是比较容易查的,最麻类就是不定时的跳