微信用户求助:电容补偿过高怎么办
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar.准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义,一般设计人员以30%来估算,即选限60Kvar为量大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费,若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励。少支出电费。
