电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 38285|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

一个自己在CAD制作的电路图,跟大家交流分享

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-26 09:36:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前正在学习cad,这个算是我的一个作品,顺序启动之控制电路,有不足的地方或者有好的建议还望各位提出来

控制电路-Model.jpg (286.19 KB, 下载次数: 1568)

控制电路-Model.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-4 18:40:28 | 只看该作者
        KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

点评

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:18

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-2-10 09:18:05 | 只看该作者
高三流水 发表于 2015-8-4 18:40
KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-5-20 15:42:17 | 只看该作者
smallbilly008 发表于 2015-4-26 21:26
两个线圈的常闭触点没有串进控制线路,按钮的常闭也没。电气互锁和机械互锁都没,很有问题!

上图不是可逆,两个电机是应该可以用

回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2019-11-19 22:47:38 来自手机 | 只看该作者
接触器1,2互锁

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2019-7-11 09:02:58 | 只看该作者
wqpwqpw 发表于 2015-7-7 14:45
画的很好,但是SB1和SB2同时按下就会出乱子,之间没有互锁。

不错,好东西

回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2019-7-4 22:58:04 | 只看该作者
两个按钮控制一个电机吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2019-6-20 13:57:28 | 只看该作者
这是任意启动啊,而且同时停止,FR位置也要改一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2019-5-20 15:01:52 | 只看该作者
不管图的内容怎么样,但是画的还是不错的,值得学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2019-5-19 14:46:28 来自手机 | 只看该作者
确实如楼上所言~这图有很多问题~但大家都给一一指出来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2019-5-8 20:32:13 来自手机 | 只看该作者
从上图中看不出是顺序控制电路

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2019-4-15 16:40:39 | 只看该作者
有哪些好的画图软件  麻烦各位大神推荐一个 想自己学学花电路图

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2019-4-1 15:11:36 | 只看该作者
学习了
感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2019-3-26 21:31:46 | 只看该作者
这个可以同时启动,这样不短路吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2019-3-1 10:10:40 来自手机 | 只看该作者
炸不死你按下另一路必炸FR改km1km2常闭在SB3后加一个FR

回复 支持 反对