电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 38204|回复: 31

一个自己在CAD制作的电路图,跟大家交流分享

[复制链接]
发表于 2015-4-26 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在学习cad,这个算是我的一个作品,顺序启动之控制电路,有不足的地方或者有好的建议还望各位提出来
控制电路-Model.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 18:40:28 | 显示全部楼层
        KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

点评

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:18

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-2-10 09:18:05 | 显示全部楼层
高三流水 发表于 2015-8-4 18:40
KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 15:42:17 | 显示全部楼层
smallbilly008 发表于 2015-4-26 21:26
两个线圈的常闭触点没有串进控制线路,按钮的常闭也没。电气互锁和机械互锁都没,很有问题!

上图不是可逆,两个电机是应该可以用

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-26 09:39:22 | 显示全部楼层
希望大家多多指教,指出不足的地方,以便于在下加以改进,共同进步

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 12:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
不错,我用CAD电气专业版

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 16:18:05 | 显示全部楼层
这电路图的控制不叫顺序启动,他是任意启动控制电路,画图还可以,基本画法应该把热继电器的触点放在接触器线圈后面,供你参考了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 16:19:05 | 显示全部楼层
画工很好,但电路不对呀,两电路要打架噢

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 19:53:17 | 显示全部楼层
   好好的练习一下再上传吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 21:26:39 | 显示全部楼层
两个线圈的常闭触点没有串进控制线路,按钮的常闭也没。电气互锁和机械互锁都没,很有问题!

点评

上图不是可逆,两个电机是应该可以用  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:42

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-20 22:43:03 | 显示全部楼层
任意启动电路,首先FR1-2应画在SB3前端,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 14:45:18 | 显示全部楼层
画的很好,但是SB1和SB2同时按下就会出乱子,之间没有互锁。{:lol:}

点评

他是控制两台电机,不是正反转控制,所以使用没有问题,缺点按下停止按钮两台电机同时停止。  发表于 2015-7-7 16:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 19:57:02 | 显示全部楼层
图画的还是不错的,我也是开始学习CAD画图。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 16:48:38 | 显示全部楼层
有点看不懂呀,还要学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册