发表于 2015-8-4 18:40:28 | 只看该作者
        KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

点评

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:18

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

14#
发表于 2015-8-11 16:13:42 | 只看该作者
制图不错,不过带自锁的电路一定要互锁,不然KM1启动后,点SB2就爆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-8-13 16:33:58 | 只看该作者
鼓励一下{:biggrin:}{:victory:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-8-14 07:58:25 来自手机 | 只看该作者
把KMl的常串一个到KM2电路中就对了,顺序启不需要把常闭点串到KMI上,又不是丕反转,毛都不懂,乱说

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-8-14 08:47:54 | 只看该作者
多多学习 新手看不懂 呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2018-2-10 09:18:05 | 只看该作者
高三流水 发表于 2015-8-4 18:40
KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2018-7-31 17:13:24 | 只看该作者
最好就是加互锁,然后给km2前边加个km1的常开,sb2可以不要  这样才能顺序,按下sb1,1启动运行然后常开闭合2启动运行  sb3按下停止

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2019-3-1 10:10:40 来自手机 | 只看该作者
炸不死你按下另一路必炸FR改km1km2常闭在SB3后加一个FR

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2019-3-26 21:31:46 | 只看该作者
这个可以同时启动,这样不短路吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2019-4-1 15:11:36 | 只看该作者
学习了
感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2019-4-15 16:40:39 | 只看该作者
有哪些好的画图软件  麻烦各位大神推荐一个 想自己学学花电路图

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2019-5-8 20:32:13 来自手机 | 只看该作者
从上图中看不出是顺序控制电路