当你身处高压电流的地面时如何逃生? ★这种情况下叫做间接电击,间接电击是由于 电气设备绝缘损坏发生 接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括跨步电压电击和接触电压电击。 ★发现已经被间接电击或跨步电压电击区域,一定要沉着冷静,千万不要用脚步快速逃离带电体地面。
★逃生的方法就像跳芭蕾一样蹦出带电区域。因为跨步电压的大小随离地处接地距离不一样,采用跨步的方式是非常错误的,采用单脚跳的方式。采用双脚跳的方式是正确的。
这里本人以跨步电压电击来描述一下它的形成,当电气设备或载流导体发生接地故障时,接地电流将通过接地体流向大地,并在地中接地体周围作半球形的散流,如下图所示。
一般情况下,距离高压电线跌落处越近,则通过人体两脚之间的电压Uᴀʙ的电压越高,通过人体两脚的电流越大,造成人体伤害越大,见下图所示
当离开接地故障点20米以外时,这两点间的电位差即趋于零。我们将两点之间的电位差为零的地方称为电位的零的点,即电气上的“地”。当人在有电位分布的故障区域内行走时,其两脚之间呈现出电位差称为跨步电压Uₖʙ。人的跨距一般按0.8米考虑,由跨步电压引起的电击叫跨步电压电击。 在距离接地故障点以8 ~ 10米内,人在此区域内行走,跨步电压高,有电击的危险;在离接地故障点以8 ~ 10米外,人的一步之间的电位差较小,跨步电压电击的危险性明显降低,人在受到跨步电压的作用时,虽然电流没有通过人体的全部重要器官,但当跨步电压较高时,电击者脚发麻、抽筋,跌倒在地,跌倒后电流可能会改变路径(如从或手至脚)而流经人体的重要器官,使人致命。因此,发生高压设备、导线接地故障时,室内不得接近接地故障点以4米内,室外不得接近故障点8米以内。如果要进入此范 围内工作,为防止跨步电压电击,进入人员应穿绝缘鞋。 当避雷针或者避雷器动作,其接地体周围的地面也会出现伞形电位分布,同样会发生跨步电压电击。 ♦当人进入区域跨步行走,双脚位于不同的电位上,就会产生电位差,导致跨步电压触电。知道了它的特性,看见由于其他原因掉落高压电线,最好的方法是单脚或者双脚并拢往看见的平整地面退蹦蹦跳跳离开,千万不要两腿走动。 |