我们使用的是PCS7系统的400H系统,最近因为系统的网络不太稳定,查找故障后发现系统总线上一个交换机故障,此交换机连接一个子站的从CPU与服务器2,要更换此交换机呢,就要断开与从cpu的连接,在处理这个问题前还担心会不会造成生产停车,后面在论坛上咨询了大家后,把交换机进行了更换,更换过程中CP443-1的发送、接收数据灯是熄灭的,cpu正常运行,之后通过学习文档,对400H系统有了更进一步的了解。 400H系统是容错系统,在下列情况下,400H主站/备用站分配将发生更改: 1. 备用CPU在主CPU之前启动(时间间隔至少3秒) 2. 在冗余系统模式下,主CPU发生故障或进入STOP模式 3. 在ERROR-SEARCH模式下并未发现错误 4. 使用 SFC 90“H_CTRL”编程的主站备用站切换 我理解的 PC站与cpu的通信是PC站---- 总线----交换机----CP443-1a-----cpu0或(CP443-1b-----cpu1),因此我们更换的交换机是pc通过CP443-1与CPU进行数据通讯的,不会造成CPU停机,也就不会使CPU发生切换。 |