电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1364|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

系统总线的连接cpu的交换机可以任意更换吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-22 11:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我们使用的是PCS7系统的400H系统,最近因为系统的网络不太稳定,查找故障后发现系统总线上一个交换机故障,此交换机连接一个子站的从CPU与服务器2,要更换此交换机呢,就要断开与从cpu的连接,在处理这个问题前还担心会不会造成生产停车,后面在论坛上咨询了大家后,把交换机进行了更换,更换过程中CP443-1的发送、接收数据灯是熄灭的,cpu正常运行,之后通过学习文档,对400H系统有了更进一步的了解。
     400H系统是容错系统,在下列情况下,400H主站/备用站分配将发生更改:
1. 备用CPU在主CPU之前启动(时间间隔至少3秒)
2. 在冗余系统模式下,主CPU发生故障或进入STOP模式
3. 在ERROR-SEARCH模式下并未发现错误
4. 使用 SFC 90“H_CTRL”编程的主站备用站切换
   我理解的 PC站与cpu的通信是PC站---- 总线----交换机----CP443-1a-----cpu0或(CP443-1b-----cpu1),因此我们更换的交换机是pc通过CP443-1与CPU进行数据通讯的,不会造成CPU停机,也就不会使CPU发生切换。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表