表1 PLC运行中常见输入单元故障及排除方法 序号 | 异常现象 | 可能原因 | 处 理 | 1 | 输入全部不接通 (动作指示灯也灭) | | 接通电源 | 外部输入电压低 | 加额定电源电压 | 端子螺钉松动 | 将螺钉拧紧 | 端子板连接器接触不良 | 把端子板补充插入、锁紧。更换端子板 连接器 | 2 | 输入全部断开(动作指示 灯也灭) | 输入回路不良 | 更换单元 | 3 | 接通 | 输入器件不良 | 更换输入器件 | 输入配线断线 | 检查输入配线 | 端子螺钉松弛 | 拧紧 | 端子板连接器接触不良 | 把端子板充分插入、锁紧。更换端子板 连接器 | 外部输入接触时间短 | 调整输入器件 | 输入回路不良 | 更换单元 | 程序的OUT指令中用了输 入继电器编号 | 修改程序 | 4 | 特定继电器编号的输入不 关断 | 输入回路不良 | 更换单元 | 程序的OUT指令中用了输 入继电器编号 | 修改程序 | 5 | 输入不规则的ON/OFF 动作 | 外部输入电压低 | 使外部输入电压在额定值范围 | 6 | 异常输入点编号连续 | 输入模块公共端螺钉松动 | 拧紧螺钉 | 端子连接器接触不良 | 将端子板锁紧或更换连接器 | CPU不良 | 更换CPU | 7 | 异常动作的继电器编号为8 点单位 | 噪音引起的误动作 | 抗噪音措施: 安装绝缘变压器 安装尖峰抑制器 用屏蔽线配线等 | 端子螺钉松动 | 拧紧 | 端子板连接器接触不良 | 把端子板充分插入、锁紧。更换端子板 连接器 | COM端螺钉松动 | 拧紧 | 端子板连接器接触不良 | 把端子板充分插入、锁紧。更换端子板 连接器 | CPU不良 | 更换CPU单元 | 8 | 输入动作指示灯亮(动作 正常) | LED坏 | 更换单元 | 9 | 输入模块单点损坏 | 过电压,特别是高压串入 | 消除过电压和串入的高压 |
PLC运行中常见输出单元故障及排除方法见表2。 表2 PLC运行中常见输出单元故障及排除方法 序 号 | 异常现象 | 可能原因 | 处 理 | 1 | 输出模块单点损坏 | 过电压,特别是高压 串入 | 消除过电压和串入的高压 | 2 | 输出全部不接通 | 未加负载电源 | 加电源 | 负载电源电压低 | 使电源电压为额定值 | 端子螺钉松动 | 将螺钉拧紧 | 端子板连接器接触不良 | 端子板补充插入、锁紧。 更换端子板连接器 | 保险管熔断 | 更换保险管 | I/O总线接触不良 | 更换单元 | 输出回路不良 | 更换单元 | 3 | 输出全部不关断 | 输出回路不良 | 更换单元 | 4 | 特定继电器编号的输出 不接通(动作指示灯灭) | 输出接通时间短 | 更换单元 | 程序中指令的继电器编 号重复 | 修改程序 | 输出回路不良 | 更换单元 | 5 | 特定继电器编号的输出 不接通(动作指示灯亮) | 输出器件不良 | 更换输出器件 | 输出配线断线 | 检查输出线 | 端子螺钉松动 | 拧紧 | 端子连接接触不良 | 端子充分插入、拧紧 | 继电器输出不良 | 更换继电器 | 输出回路不良 | 更换单元 | 6 | 特定继电器编号的输出 不关断(动作指示灯灭) | 输出继电器不良 | 更换继电器 | 由于漏电流或残余电压 而不能关断 | 更换负载或加假负载电阻 | 7 | 特定继电器编号的输出 不关断(动作指示灯亮) | 程序out指令的继电器编 号重复 | 修改程序 | 输出回路不良 | 更换单元 | 8 | 输出出现不规则的ON/ OFF现象 | 电源电压低 | 调整电压 | 程序中out指令的继电器 编号重复 | 修改程序 | 噪音引起误动作 | 抗噪音措施: 装抑制器 装绝缘变压器 用屏蔽线配线 | 端子螺钉松动 | 拧紧 | 端子连接接触不良 | 端子充分插入、拧紧 | COM端子螺钉松动 | 拧紧 | 9 | 异常动作的继电器编号 为点单位 | 端子连接接触不良 | 端子充分插入、拧紧 | 保险管熔断 | 更换保险管 | 10 | 输出正常指示灯不良 | LED坏 | 更换单元 |
|
|